消除呼吸阀泄漏的关键因素

发布时间:2020-04-01    字号:    
      一种办法是在填料下方增加一个垫圈,在垫圈下边加一个弹簧(弹簧的预紧力需要计算),当填料磨损后,由于弹簧的作用,便会重新压紧填料,使其密封。这种办法目前通过使用检验,只能达到启闭50-100万次不泄露,需要使用方在每年大修时,重新压紧填料压盖,只能减少平时的维护。
      另外一种办法是选用液压、气动密封技术,改变原来的阀门设计思路,在填料处使用油缸密封滑环,增加0型密封圈(需要计算摩擦力、密封比压,才能确定滑环和0型密封圈的数量)。这种办法通过使用,能够达到启闭200万次不泄露,但是0型密封圈要老化,使用时间只有5年,同时成本较高。
\
      
一般情况下为法兰连接密封,当调节阀门公称直径较小时为螺纹连接密封。垫片的类型、材质或尺寸不符合要求、法兰密封面加工质量差、连接螺栓紧固不当、因管道配置不合理而在连接处产生过大附加载荷等原因,都能引起阀体连接部位泄漏。
      
消除呼吸阀泄漏的关键在于优化调节呼吸阀结构的设计,根据不同的工艺条件合理选择调节阀门的材料,提高调节阀门在生产过程中的质量控制水平,以及根据工艺操作系统优化调节阀门的选型。随着科学技术的进步,特别是新材料的出现,一些新结构的调节呼吸阀已投入使用,它们性能好、寿命长,可满足生产发展的需要。