管道阻火器设置位置对选型有影响吗?

发布时间:2021-01-12    字号:    
管道阻火器设置位置对选型有影响吗?
 
爆炸气体的火焰波沿着管道蔓延,管道距离越长,气体(火焰)速度将被加速;当经过管道上的管件、阀门、弯头时,气体速度亦被加速。文中所指的“测试”就是要实测的一个因素所引起的气体速度加速数值。
 
按照行业标准《阻火器的设置》HG/T20570.19-95中表4.0.1物质分类,通常的“测试”工作将按ⅡA类的代表性物质丙烷、ⅡB类的代表性物质乙烯、ⅡC类的代表性物质氢气来作为实测气体,在实验装置中进行爆炸试验时,分别对爆炸气体在不同管径、管长和由于管道上设置了阀门、管件等引起爆炸气体速度的加速值进行实测,统计出规律,这规律就是计算的依据。
 
实例一:
 
设计方案:三个可能产生点火源的管道系统合用一个阻爆轰型阻火器
 
这个设计方案的问题是阻火器距离点火源远,回火距离过长。经计算,到达管道阻火器的大(回火)火焰速度达3000m/s左右,这里设置的一般阻爆轰型阻火器只能单向阻火,因此本方案中,三个火源设一个管道阻火器达不到双向阻火目的。
 
合理设置:可以采取几种方案,对一个火源设置一个管道阻火器加上对另二个火源设置一个管道阻火器,也可以对三个火源分别各设置一个管道阻火器。需要进行比较,那一个方案又安Quan并更经济。这里采取在三个火源处(在距离火源的某处管道上),各设置一个阻爆燃型阻火器。经计算,大(回火)火焰速度为200m/s或450m/s。三个阻火器的总价格低于原设置的一个阻爆轰型阻火器的价格。
 
实例二:
 
设计方案:四个可能产生火源的管道系统合用一个阻爆轰型阻火器。
 
这个设计方案是管道阻火器距离点火源远,回火距离过长。经计算,大(回火)火焰速度达2200m/s左右,这里设置的一般用阻爆轰型阻火器只能单向阻火。因此四个火源设一个管道阻火器达不到双向阻火目的。