管道阻火器阻爆性能怎样测试呢?

发布时间:2020-12-17    字号:    
管道阻火器阻爆性能是阻止由于雷击或燃烧而引起的火花或火焰通过阻火器。阻爆性能试验装置的操作方法是:将被测试的阻火器安装在观察管与爆炸管之间。管段长度均为1.5m,其直径与被测试的阻火器相同。
 
在爆炸管段上安装测试火焰的探头和点火电极,然后向观察管段输入预混气体(石脑油蒸气与空气的混合气,其中石脑油蒸气的体积浓度为1.9%士0.1%),由爆炸管段取样分析,测定预混气体浓度是否达到规定要求。气体浓度达到规定要求后,由点火电极点燃,在爆炸管段内发生爆炸。在观察管段上端的塑料膜被冲开,观察有无火焰出现。若无火焰出现,同时观察管火焰探头无火焰信号,说明阻火器阻爆。这样连续试验13次,每次都能阻爆,则认为该阻火器阻爆性能合格。如有一次不阻爆,则认为管道阻火器阻爆性能不合格。